182****9462 2017-11-11 10:30:54 | 湖北省 安裝 | 1243查看 2回答
安裝算量,電氣問題
1.這是一條BV-3*2.5 PC20的電線,兩處標注的4根,5根,是指的什么,是指那點是BC-4*2.5,BV-5*2.5的線嗎,如果是的話,那穿5根的配管管徑應該會有變化吧?2.地貼式疏散指示燈沒有接線,我感覺應該埋地吧,埋地0.3,和普通的應急線路用的電線瓦數應該不一樣吧,是不是應該單獨一條回路連接?還是怎么做?3.還有這個應急回路寫的和強切共管是什么意思,沒有找到強切的線啊?4.無障礙呼叫系統畫在照明平面圖上,也有沒配電箱的接線,我該接到哪?是應急配電箱還是室內照明箱還是火災報警端子箱?萬分感謝,有些問題真是不知道該怎么解決,可是不搞清楚,以后會遇到更多這樣的問題一直困擾著我。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
2017-11-11 10:39:32
-
1.這是一條BV-3*2.5 PC20的電線,兩處標注的4根,5根,是指的什么,是指那點是BC-4*2.5,BV-5*2.5的線嗎,如果是的話,那穿5根的配管管徑應該會有變化吧?
是指那段是BC-4*2.5,BV-5*2.5的線,線的根數對應的管徑一般在說明里會說明的,你找找看
2.地貼式疏散指示燈沒有接線,我感覺應該埋地吧,埋地0.3,和普通的應急線路用的電線瓦數應該不一樣吧,是不是應該單獨一條回路連接?還是怎么做?地貼式疏散指示燈應該埋地的,你看看應急照明的配電箱系統圖3.還有這個應急回路寫的和強切共管是什么意思,沒有找到強切的線啊?應急回路一般是4根線(其中一根為強切線,按圖紙計算即可)4.無障礙呼叫系統畫在照明平面圖上,也有沒配電箱的接線,我該接到哪?是應急配電箱還是室內照明箱還是火災報警端子箱?無障礙呼叫系統應該是接到配電箱的,圖紙沒有標注,你可以咨詢一下設計,你也可以先按圖紙內容計算,施工時再走變更或洽商2017-11-11 10:41:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看