-
江浩 2013-05-26 22:17:35 | 陜西省 其他專業 | 631查看 6回答
筏板鋼筋問題
筏板基礎底板位, 筏板底筋與承臺梁水平順向重疊部位需要布置筏板底筋嗎? 圖集上面沒有明確這個問題。 樁基是預應力混凝土管樁
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納確切的說是不需要布的。 因為這不符合結構受力機理,在施工規范里規定,板筋順梁方向從梁側向外50-75布置第一根板筋,定額和軟件一般默認按間距的二分之一距離布置第一根鋼筋。如果想在進一步了解,建議復習一下鋼筋混凝土教材或是設計規范。
2013-05-27 22:21:33
-
這個應該是要扣減的 相當于板和梁的關系 板的鋼筋也沒有在梁里面布置 如果筏板鋼筋在承臺梁里面布置了 里面的鋼筋是非常密集的 反而不利于混凝土的澆筑 混凝土本身是有粒徑的 這樣石子就進不到承臺梁里面了 這個估計很難找到根據,所以軟件給出了這個選擇,讓你能死能活的,你們爭好了再說,反正軟件都能實現
2013-05-26 22:26:40
-
09G901-3混凝土結構施工鋼筋排布規則與構造詳圖(基礎),看一下這個你就都明白了
2013-05-26 22:49:57
-
你按圖紙畫上鋼筋就行了,應該要布上的
2013-05-26 22:18:20
-
筏板底筋與承臺梁順向重疊部分不需布底筋,可參照11G101-3 P79梁式筏板基礎平板鋼筋構造。
2013-05-27 06:53:59
-
你好! 梁底和笩板底一平時,和梁平行的笩板主筋在梁位置不需要不需要布置,如下圖
2013-05-27 06:59:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看