zh****@sina.com 2013-05-14 15:03:34 | 北京市 安裝 | 20759查看 3回答
電梯井道照明及井道插座規范要求怎么設置
電梯井道照明及井道插座規范要求怎么設置幾米一個照明燈幾米一個插座
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納《電梯工程施工質量驗收規范》GB 50310-2002第4.2.5條5款:“井道內應設置永久性電氣照明,井道內照度應不得小于50 lx,井道最高點和最低點0.5m以內應各裝一盞燈,再設中間燈,并分別在機房和底坑設置一控制開關”。 一般做法:中間燈隔層設置,插座頂層機房以及底坑各設置一個。
2013-05-14 15:10:01
-
電梯井道照明采用36V電壓供電,距井道最高點和最低點0.5m各設一盞照明燈具,中間按不大于7米距離設置。井底設置檢修插座。
2013-05-14 15:32:01
-
現行規定對井道照明沒有嚴格規定了。只要求作業處照度達到50lx(距離光源1米處測量值)以上即可,所以說只要井道頂、底坑、轎頂有照明就好,在距離井道頂0.5米,底坑地面0.5米處各設一盞。
2018-06-26 14:05:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看