  • 電梯井的線路布置

    我想問一下,我這個樓是個小6層,沒有電梯機房,也沒有地下室,那么電梯控制箱應該在什么位置,是在頂層還是在一層的電梯井里。 還有電梯井內的維修電源插座應該在什么位置,每層都設置嗎。 電梯轎箱照明是安裝在電梯箱里嗎 電梯井道照明是每層都有嗎。 有沒有電梯線路布置的圖集。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    電梯井內的維修電源插座應該在頂層和底層和每二至三層設置一個。 

    電梯轎箱照明當然是安裝在電梯轎箱里面了。 

    電梯井道照明是二至三層設置一個。 

    2016-06-15 08:53:14 

  • 電梯控制箱應放置在頂層電梯提升設備附近,電梯維修電源及井道照明不需要每層都設置,只需要在距離頂層及電梯基坑500mm初設置。