隨心 2013-05-13 23:10:39 | 山西省 其他專業 | 646查看 2回答
關于剪力墻的問題
我想問一下,11G中非底部加強部位的剪力墻豎向鋼筋可以齊頭嗎?我看別人做的就是超出板面500就OK了。具體規范是什么? 還有就是11G中說HPB300鋼筋(一級鋼嘛)做為受壓鋼筋時可以不彎勾,是不是可以理解為,圓10的墻筋可以不彎勾呢??
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
錯槎連接是構造要求,不能齊頭。 第二個問題你理解的也不對。純受壓鋼筋在實際應用中構件不是很多,懸挑陽臺下部配置的構造鋼筋可以理解為純受壓鋼筋。跟直徑沒有關系。
2013-05-13 23:16:44
-
你好! 11G中非底部加強部位的剪力墻豎向鋼筋可以齊頭嗎?我看別人做的就是超出板面500就OK了。具體規范是什么? 這個在11G圖集里有說明,如下圖。 11G中說HPB300鋼筋(一級鋼嘛)做為受壓鋼筋時可以不彎勾,是不是可以理解為,圓10的墻筋可以不彎勾呢?? 這個是你對受壓與受拉的理解不正確,剪力墻的垂直筋在受到側向力(di震)的時候也是受拉的,因此,剪力墻垂直筋是圓鋼時要做彎鉤。
2013-05-14 07:08:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看