-
ydxzcxyx 2013-05-13 16:42:54 | 湖北省 安裝算量GQI | 4180查看 5回答
照明線路電線計算
現有一安裝,照明系統圖為BV-3*2.2,,在樓層平面圖上所有線路沒標注電線根數,現都按3根計量,哪么單聯,雙聯,三聯開關也都計為三根,這樣計算量可能少算,可不可以這樣計算.
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、 照明系統圖中標注應該是BV-3*2.5(BV-3*2.2可能是筆誤)。 2、如果設計說明或者平面圖標注都是3根,那么說明有1根PE接地保護線。 3、單聯單控、雙聯單控、三聯單控或者四聯單控,都應該分別設置分別計算,因為開關不同時導線根數就不同。單聯單控是1進1出1根線;雙聯單控是1進2出3根線;三聯單控是1進3出4根芯;四聯單控是1進4出5根線。有的圖紙標注,但有的沒有標注,甚至還有標注刊物的現象。所以需要結合分析清晰明了以后進行設置和計算,這樣準確率就更高了。
2013-05-14 07:42:17
-
單聯,雙聯,三聯開關不可以這樣算,單聯是2根線,雙聯是3根線,三聯是4根線
2013-05-13 16:58:36
-
照明系統圖為BV-3*2.2,,在樓層平面圖上所有線路沒標注電線根數,供電可以都按3根計量,單聯開關按2根計算,雙聯開關按3根計算,三聯開關按4根計算。
2013-05-14 05:10:51
-
建議你用標識識別即可
2013-05-13 18:37:46
-
自己靈活調整根數就好,看那些區域比較多根線的,你就拉選然后調電線規格為4根或者5根
2013-05-13 22:39:28
-
現有一安裝,照明系統圖為BV-3*2.2,,在樓層平面圖上所有線路沒標注電線根數,現都按3根計量,哪么單聯,雙聯,三聯開關也都計為三根,這樣計算量可能少算,可不可以這樣計算.
-
這個WL2回路是從圖上B1ATL1配電箱出來的 這一層的照明線路都是WL2在建模中是需要 像我這一個一個線路拉出來還是 在橋架中配一條線 從橋架接出來的部分單獨繪制
-
照明線路檢查回路時,兩條線顯示同一條回路,一米一米的都檢查了,并沒有重疊,但是點擊檢查回路,還是和另外一條線是一條回路2020-06-29 16:42:54 補充
-
如圖照明線規格是WDZ-BYJ-3*2.5mm2就這樣拉出來是多少米就是多少米嗎?麻煩說下什么情況下要乘以2還是乘以倍數來著?2019-07-29 22:50:04 補充
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看