ve****@sina.com 2010-07-31 18:48:48 | 湖北省 安裝算量GQI | 633查看 5回答
照明線路的設計問題
在超市燈帶的設計里,一串燈帶由三個回路控制,,系統圖是4*2.5+1*4,對方解釋說這三個回路一共用了五根線, 一個回路用一根火線,然后三個回路采用共用一根零線,再加一根應急線,但是我的理解是一個照明回路最少要有兩根線,一火一零,怎么能只用一根火線,而零線采用共用呢,再說零線要接到哪個開關上呢?請大家教我,謝謝!
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納零線可以采用共用。
2010-07-31 18:57:31
-
你已經說明了,這個燈有三個回路控制,每一個回路都是一根火線呀,零線、地線時公用的。 零線時不需要開關切斷的。
2010-08-07 07:19:30
-
設計說法是正確的,在這種情況下就是零線共用,零線通過燈具為串聯方式,火線只通過其控制的燈具,在沒有應急的情況下,三個燈具的線就應該為4根
2010-08-07 15:26:35
-
火線不進燈,接燈的只有零線和控制線,(能不能截下圖)
2010-07-31 21:17:25
-
燈的開關只控制零線不控制火線
2010-08-02 08:32:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看