sd****@sina.com 2013-04-21 14:54:35 | 山東省 其他專業 | 1427查看 5回答
11G101-3中獨立基礎上部鋼筋網片
11G101-3中獨立基礎對上部網片鋼筋端部彎鉤沒有明確規定,實際應用中如何設定
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
11G101-3中獨立基礎對上部網片鋼筋端部彎鉤沒有明確規定,實際應用中如何設定 最好是問設計人員,一般在實際施工中是將鋼筋彎折到下部臺階中一個搭接或錨固長度。
2013-04-21 17:01:52
-
大家共勉:首先看施工設計,結合圖紙要求,如果有規定按規定設置,如果沒規定按默認11G101-3不用管它,如改動可在屬性中的<計算設置>修改。
2013-04-23 09:06:41
-
你好:圖紙中沒有明確長度的一般都是按一個錨固長度計算,基礎屬于非抗震要求的構件,錨入下面La就可以了。
2013-05-09 16:58:23
-
11G101-3中獨立基礎上部鋼筋網片,在鋼筋算量里面二臺輸入就可以。 端部彎鉤沒有明確規定,實際應用中一般都是按基礎高度2/3設定。最好問問設計。
2013-04-21 15:03:51
-
咨詢設計人員。個人理解從第一個臺階向下伸La.
2013-04-21 15:10:05
-
筏板基礎上柱基鋼筋是否執行11G101-3獨立基礎鋼筋構造,大于等于2500mm基礎,獨立基礎底板鋼筋長度間短10%構造
-
承臺11G101-3鋼筋標注:CTJ01 1000 B:XY: C14-100 T:XY:C14-100 GC10-150 最底下的GC10-150代表什么意思????
-
1.我看不明白,這里是不是不再分基礎類型了,全部按圖集的方法做? 2.插筋下部彎錨長度是怎么細分的?這一點希望得到解答。 多謝了!
-
11G101-3中60頁,左下角注寫:3.獨立基礎底板雙向交叉鋼筋長向設置在下,短向設置在上。 為什么呢?怎么個道理怎么理解呢?
-
新圖集11G101-3 58頁中,第三個有個外墻外側鋼筋與基礎底板鋼筋搭接的圖樣,怎么沒有寫明什么情況下使用這種搭接方式呢?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看