無 2013-04-23 11:58:18 | 山東省 其他專業 | 1201查看 5回答
筏板基礎上柱基鋼筋是否執行11G101-3獨立基礎鋼筋構造
筏板基礎上柱基鋼筋是否執行11G101-3獨立基礎鋼筋構造,大于等于2500mm基礎,獨立基礎底板鋼筋長度間短10%構造
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
如果是筏板基礎,不執行。
2013-04-23 19:05:25
-
你好! 基礎鋼筋長度間短10%構造只對于條形基礎和獨立基礎,如果圖紙上的柱基是標注的獨立基礎則可以按長度間短10%構造,如果是柱墩或其它構件則不可以按長度間短10%構造。
2013-04-23 13:59:13
-
筏板基礎上柱基鋼筋是否執行11G101-3獨立基礎鋼筋構造,大于等于2500mm基礎,獨立基礎底板鋼筋長度間短10%構造 ——是的,設計如果沒有特殊要求,就是執行圖集的
2013-04-23 12:01:00
-
你看圖紙設計要求是11G還是03G,還有圖紙如果對這部分沒有要求的話,就按11G還是03G相關規定執行
2013-04-23 14:03:17
-
你好:計算的規則首先按照圖紙的設計要求,有的圖紙上標注了一基礎大樣,主筋沒有標注縮短時,就不要按10%來計算長度。圖紙沒有給大樣按圖集做法都是要扣減10%的。
2013-04-30 13:00:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看