lsj8899 2013-04-19 18:27:35 | 江蘇省 其他專業 | 1652查看 1回答
防水板底筋設置
基礎是獨立基礎+基梁+防水板,鋼筋的定尺長度12米,搭接是套筒的;板上部筋貫通, 板底筋遇到獨立基礎錨入一個LA,但遇到基梁貫通,請問在軟件中怎么設置???
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
基礎是獨立基礎+基梁+防水板,鋼筋的定尺長度12米,搭接是套筒的;板上部筋貫通, 板底筋遇到獨立基礎錨入一個LA,但遇到基梁貫通,請問在軟件中怎么設置??? 定尺長度12米在工程計算設置中搭接設置里選擇鋼筋的定尺長度為12米即可,在鋼筋搭接的設置里選擇套筒連接,板上部筋貫通在計算設置里或定義筏板主筋的計算設置選擇上部鋼筋遇基礎梁斷開欄中選擇否,板底筋遇基礎梁默認做法是貫通布置,不用設置,遇到獨立基礎斷開錨入一個LA,在計算節點設置中選擇筏板主筋遇獨立基礎承臺欄中選擇節點2即可。
2013-04-20 17:05:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看