71****@qq.com 2013-04-17 14:03:16 | 河北省 安裝 | 2165查看 3回答
接線盒作用
一根線經過接線盒可以分成兩根線么?還有兩根線經過接線盒之后可以變成一根線么?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納完全可以的,接線盒就是其接線作用的呀。
2013-04-17 14:04:15
-
電氣線路中的電線是穿管或者走電纜橋架的,而在電線的接頭部位(比如線路比較長,或者電線管要轉角)就采用接線盒做為過渡用,電線管與接線盒連接,線管里面的電線在接線盒中連起來,起到保護電線和連接電線的作用
2013-04-17 14:05:31
-
電線在敷設的過程是不充許在線槽內或線管中間駁接的,接線盒可以用來駁接電線頭,另外,設置接線盒也為了便于穿線,避免線路太長,維修困難。 可以參巧相關要求: 接線盒的設置: (1)敷設可撓管超過下列長度時,其中間應裝設分線盒或放大管徑: 1)管子全長超過20m,無彎曲時; 2)管子全長超過14m,只有一個彎曲時; 3)管子全長超過8m,有二個彎曲時; 4)管子全長超過5m,有三個彎曲時。 (2)當電線保護管遇下列情況之一時,中間應增設接線盒或拉線盒,且接線盒或拉線盒的位置應便于穿線: 1)管長度每超過30m,無彎曲; 2)管長度每超過20m,有一個彎曲; 3)管長度每超過15m,有二個彎曲; 4)管長度每超過8m,有三個彎曲。 (3)垂直敷設的電線保護管遇下列情況之一時,應增設固定導線用的拉線盒: 1)管內導線截面為50mm2及以下,長度每超過30m; 2)管內導線截面為70mm2~95mm2,長度每超過20m; 3)管內導線截面為120mm2~240mm2,長度每超過18m。
2013-04-17 15:18:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看