縫里挑針 2023-08-31 09:14:01 | 河北省 安裝 | 362查看 5回答
接線盒
明配電箱暗配管的每個回路都要設置接線盒嗎?還是只設置一個接線盒?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是否設置接線盒 要根據具體設計圖 確定 。
2023-08-31 09:16:19
-
計量軟件可以自動生成,常規點位、轉向、銜接、長度超限制,具體看圖,一個回路可不一定是一個。
2023-08-31 09:18:10
-
每個回路都要設置接線盒
2023-08-31 09:23:59
-
不用
2023-09-03 18:34:17
-
設置一個(不小于300*300的)暗裝接線箱。每個回路的暗配管進入接線箱。
不是每個回路設置一個接線盒。
首次提交 2025-05-15 13:47:09 最近修改2025-05-15 13:48:15 (修改過1次)