ysklhi 2013-04-10 23:51:20 | 河北省 其他專業 | 4271查看 3回答
梁寬等于300mm時可以設置拉筋嗎?
根據規范,梁寬大于350時,拉筋為A8。反之小于等于350時,拉筋為A6。那么,當梁寬等于300mm時可以設置拉筋嗎??問題補充:問題是:梁的配筋無側面筋時、梁寬小于350是否設拉筋?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
根據規范,梁寬大于350時,拉筋為A8。反之小于等于350時,拉筋為A6。那么,當梁寬等于300mm時可以設置拉筋嗎?? 梁寬和梁拉筋沒有直接關系,梁凈高才和梁拉筋有關系,見11G圖集87頁。 梁腹凈高hv大于等于450時,應設置側面構造筋 G(或抗扭鋼筋 N),有側面時就有拉筋。 這里的凈高應扣板厚,如是上返梁,應分別計算梁凈高,板上或板下凈高大于了450,按規范就應設置。 如設計圖紙中沒有,在圖紙會審時應提出,或按圖集配置。
2013-04-11 08:11:22
-
拉筋是箍筋的一種,是用來固定受力筋的位置的,是否設置拉筋根據規范要求設置
2013-04-11 05:20:39
-
你好:梁寬度等于300時如果有側面縱筋了拉筋就是A6的,原則是只要布置了側面筋,梁內就要布置拉筋。 注意理解一下小于、等于350時。
2013-04-11 07:11:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看