59****@qq.com 2013-04-05 17:27:41 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1196查看 4回答
關于構造柱里拉筋的設置和窗戶的離地高度定義
我是菜鳥,有以下問題想問前輩們 1、我分到的圖紙是6層,沒有框架柱只有鋼筋砼構造柱的,砌體墻貌似應該是承重墻,這樣實際施工是否仍是先砌墻后澆注?此時構造柱的拉筋又是怎么設置的 2、窗戶的離地高度怎么設置,我在建施里只看到是上懸窗 3、我的圖紙承臺和地梁的標高均是-0.5,而室內地坪標高應該是0.0吧,那么這中間5cm是什么?板么又好像不是
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.按照你說的建筑類型好像是磚混,應該是先砌筑墻,后澆筑構造柱和板,不過磚混中的構造柱很少有拉筋,如果確實有的話,在軟件中設置一下就好了。 2.窗戶離地高度不同設計院標注的信息位置也不同,首先先看看門窗表,有的設計院會在那里告訴你窗戶離地高度,如果沒用就看建筑立面圖的窗戶標高。 3.這個一般都有一段距離,要用于室內作法,詳細看一層地面節點詳圖你會發現原因的。 4.至于你說拉結筋在墻那欄里找,然后找拉結筋的欄設置一下就好了,選你施工中用的模式即可。
2013-04-06 11:18:01
-
樓主說的-0.5 --- +-0 這段高度是什么,其實完全可以想象出來的,很簡單。比如說你的房子,地面不可能直接是混凝土(無論面層或者板),這里面有混凝土找平,如果有地熱系統的話,里面還會有苯板和其他材料,還會有混凝土面層,這些材料肯可能就耗掉了-0.5----0這段空間。這就是為什么首層結構底標高和建筑底標高不同的原因。
2013-04-05 20:13:26
-
1、實際施工應先砌墻后澆構柱,拉筋按圖紙要求設置(或規范) 2、屬性里輸入離地高度尺寸 3、-0.50至地面應在地梁面砌磚至正負零(具體看圖紙)
2013-04-05 17:32:01
-
我是菜鳥,有以下問題想問前輩們 1、我分到的圖紙是6層,沒有框架柱只有鋼筋砼構造柱的,砌體墻貌似應該是承重墻,這樣實際施工是否仍是先砌墻后澆注?此時構造柱的拉筋又是怎么設置的 【你這個是磚混結構,先砌墻后澆構造柱,拉結筋是預埋好的】 2、窗戶的離地高度怎么設置,我在建施里只看到是上懸窗【看剖面圖與立面圖】 3、我的圖紙承臺和地梁的標高均是-0.5,而室內地坪標高應該是0.0吧,那么這中間5cm是什么?板么又好像不是【應該是回填土、混凝土地坪】
2013-04-06 11:44:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看