抽煙的寂寞 2011-07-05 17:53:40 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 987查看 3回答
GGJ2009中門離地高度和門的洞口高度應該怎么設置?
GGJ2009中門離地高度和門的洞口高度應該怎么設置? 比如圖紙中,門窗表中給出1000*2100,建筑標高跟結構標高的相差100mm,鋼筋軟件中要不要把門的離地高度設成100mm?門的洞口高度要不要設成2100+100?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:在鋼筋軟件里計算洞口高度是按結構標高算的,所以按2200。
2011-07-05 17:57:06
-
不管是在鋼筋里面還是在圖形里面 都按結構標高布置就不會錯 不能一下用結構標高,一下用建筑標高 那樣算出來的量是錯誤的
2011-07-05 21:01:10
-
如果不抬高到2200的話,做了地坪后還有2100的門能安裝嗎
2011-07-06 07:58:45