ma****@163.com 2013-11-16 14:18:34 | 陜西省 安裝算量GQI | 864查看 4回答
雙電源箱配管配線和線槽配線
地下室從總配電柜DAA1出來經橋架然后再沿頂板配管直至雙電源箱。根據圖紙已經計算出來,但是備用線從BAA1出來也是沿著同樣的路徑,請問這部分備用電源配線該如何進行呀,怎么這么麻煩,求高人指教。小弟新手。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納雙電源各是各的配管。位置相同可以手動在布置一次。
2013-11-17 11:11:50
-
與雙電源箱連接的應該是兩根,配管,選擇兩個起點,這是一種辦法,再就是用電纜前用2*電纜型號
2013-11-16 14:28:40
-
遠程看看處理為好,電話4000166166.
2013-11-16 19:27:45
-
雙電源的電纜一般不會共管的,因此橋架到雙電源箱的電源需要再復制一根才對,然后和第一路電源一樣,執行設置起點、選擇起點;提示:注意修改回路匯總信息機編號,以防混亂。
2013-11-16 14:31:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看