liuying99 2013-03-24 16:48:41 | 四川省 其他專業 | 982查看 2回答
求幫助:剪力墻和暗柱鋼筋問題
請問這種情況剪力墻和暗柱的鋼筋怎么樣設置? 1.大的箍筋既作為剪力墻的水平分布筋同時又拉接了暗柱,我如果全部按照暗柱建則墻身部分拉筋怎么處理? 2.如果把這個截面分成兩個暗柱再加中間一段剪力墻身,那么怎樣才能把那個大的箍筋算準確?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你看看這樣行不行,你按暗柱來布置,墻的拉筋間距是400的,在750之間只能布置一根,你就在暗柱中加一根拉筋,間距400,就可以解決這個問題
2013-03-24 17:00:06
-
也可以這樣處理的,請看示意圖片
2013-03-24 17:44:09