求教關于人防里面混凝土門框墻鋼筋的問題~
圖中,1、水平向12@150的鋼筋,算根數的時候,上下底板的厚度要不要扣掉,算到什么位置? 2、同問豎向12@150的鋼筋,算根數的時候要不要扣除墻厚? 3、上下箍筋算根數的時候是不是只算到門寬? 圖集表示的不太清楚,哪里有詳細的解釋問題補充:1、門框兩側的水平向箍筋,計算高度怎么確定?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、水平向12@150的鋼筋,算根數的時候,上下底板的厚度要扣掉,算到如截圖紅框; 2、同問豎向12@150的鋼筋,算根數的時候要扣除墻厚; 3、上下箍筋算根數的時候只算到門寬; 4、人防門框墻就是剪力墻+暗梁+暗柱;
2013-03-20 11:58:47
-
對的 支持樓上的
2013-03-20 15:39:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看