-
夏日陽光午后 2011-11-14 15:30:22 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1938查看 4回答
關于鋼筋算量梁原位標注
非正交角度的斜梁(不是90°或者0°),為什么在輸入鋼筋原位標注時候,只能輸入左跨或右跨鋼筋,另外一跨就無法輸入,請問是什么原因?問題補充:可能我沒有表達清楚,就是左右兩邊的原位標注不一樣的時候,軟件里面如果梁是水平或者是豎直的,那么左右兩跨都可以分別輸入,但是如果梁是有一定角度就只能輸入一邊的原位標注。 我覺得是軟件設置方面的問題
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納規范中有規定,兩邊只需輸入一邊的,另一邊可省略不用輸入。軟件也默認可省略,但是已計算了鋼筋量。
2011-11-14 18:58:14
-
軟件自動默認:一側的原位標注對稱于另一側,不需要再輸入。
2011-11-14 15:36:42
-
梁的支座負筋只要在支座一邊輸入就可以了,軟件是根據圖集設置好了的 默認支座兩邊都有負筋的。你可以鋼筋三維看一下就知道了。
2011-11-14 16:02:14
-
左右跨是對應的,但如果沒有出現原位標注的情況下,可以先設置梁支座。
2011-11-14 19:58:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看