在他鄉 2013-03-09 11:26:35 | 四川省 安裝算量GQI | 3349查看 4回答
接地極距離基礎多遠
本工程為筏板基礎,人工接地極應該離筏基多遠呢?圖上并沒有說明,我們做的是距離筏基1m,但是監理讓我們拿出依據或者合理的理由,例如規范什么的?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納接地體埋設位置應在距建筑物3米以外......接地體埋設后的回填土應分層夯實。此要求是“建筑電氣安裝工程圖集”中的[防雷與接地裝置]分項中JD10-101說明中查到。你不要拿圖集給監理,讓他自已去找好了,要不就太便宜他了。真正對數時,樣樣都得拿圖集出來是在叼難人的。對方如果不識得,就另找熟釋的來好了。
2013-03-09 16:36:32
-
筏板基礎是可以利用筏板鋼筋做接地極的,如果不利用筏板主筋兒另埋設接地極,需要里基礎邊沿5m。
2013-03-09 11:30:38
-
筏板基礎因為設置接地極時的間距應該是距離筏板基礎外側5m距離設置接地極的。
2013-03-09 12:47:21
-
建議你查看圖集為好
2013-03-10 01:01:53