主梁與次梁相交吊筋 箍筋問題
結施圖上、、梁與梁相交時附加有吊筋、但是下面說明上有說主梁與次相交時在次梁支座兩側附加箍筋、、那么、吊筋和箍筋可以共存嗎、、可以的話、如何設置箍筋
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
在原位標注時下方的表格后面有吊筋欄,填上根數和直徑,在附加箍筋欄填上規格與根數。
2013-03-07 15:13:24
-
可以共存 在鋼筋軟件中梁構件中有自動生成吊筋功能 可以直接輸入吊筋信息和箍筋信息。比如2B16的吊筋 和兩面各加3根箍筋。都可以直接輸入 還有一種方法是單個主梁輸入 在梁的原位標注里往后拖能看到次梁寬度、次梁加筋、吊筋。
2013-03-07 15:15:57
-
吊筋與次梁加筋是兩碼事,可以并存的。 你問設計人吧,問他們的設計依據。