晨曦 2013-03-06 15:18:58 | 陜西省 其他專業 | 1386查看 2回答
端柱中的梁鋼筋支座和錨固
端柱中的梁鋼筋支座和錨固,端柱中的一段和梁平齊,但端柱寬度小于梁寬,梁的箍筋和受力鋼筋如何計算?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好!這種情況比較特殊,軟件計算的結果是不正確的。 實際施工中,梁縱筋的長度是不一樣的,端柱寬度范圍外的縱筋應該從矩形端柱處開始計算;箍筋在超出端柱寬度范圍處要用U型箍綁扎,U型箍錨固在端柱內。
2013-03-07 13:57:01
-
因為梁和帜鋼筋時綁扎在一起來澆筑的,所以受力筋計算到柱的端頭,而箍筋計算到柱面變大的那部分,即柱的小面積伸到梁里算為梁的部分里
2013-03-06 16:58:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看