請問為什么有的手動報警按鈕(帶消防電話插孔),不明白其中的道理
請問為什么有的手動報警按鈕(帶消防電話插孔),不明白其中的道理
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納消火栓按鈕與手動報警按鈕可不是一回事,消火栓按鈕無論是放在消火栓箱內還是消火栓箱外,都是來啟動消火栓泵的,所以又叫消火栓啟泵按鈕,除連著報警總線外,還有直接啟泵線,一般通過控制纜KVV-4*2.5/1.5連往消防泵控制柜,再由泵控制柜內的聯動模塊連往中控室。故這上面不會有電話插孔。手動報警按鈕是用來手動報警的,一般設置在電梯附近等公共部位顯而易見的位置,是煙感報警的補充,通過報警總線NHRVS-2*1.5/2.5或NHBV-2*1.5/2.5連往中控室,告訴中控室這里報警了,有火情了。且手報都帶電話插孔,此電話插孔就是加個電話分機就可以和中控室直接通話,主要用于消防火災時,救災人員能聯系中控室,電話插孔通過消防電話總線RVS-2*1.5連往中控室火警電話盤。消火栓按鈕和手動報警按鈕,圖紙上的圖例可能畫的差不多,有些設計干脆畫的一樣,但確實有差別。
2013-03-01 13:19:02
-
消防栓里的就是直接啟動消防泵的,外面的帶個孔,在火滅時可以直接聯系消防控制中心。
2013-03-01 08:51:45
-
手動報警按鈕(帶電話插孔) 是可以插移動的電話分機進行撥電話的,手動報警按鈕里又接通電話線。
2013-02-28 16:22:45
-
在消防箱中的不帶電話插孔,是消防栓啟泵按鈕,消防箱之外的帶電話插孔,是手動報警按鈕(帶消防電話插孔
2013-02-28 16:08:36
-
同意哈哈的回答。
2013-02-28 20:11:11
-
手動報警按鈕(帶消防電話插孔),作用是發生火警時可就地按下按鈕報警,也可用消防專用電話分機直接插入手動報警按鈕的電話插孔與消防中心按制室通電話聯系。手動報警按鈕要接入信號總線(一般為NHRVS-2*1.0~1.5線),也要接入消防電話總線(一般為NHRVVP-2*1.0線)。
2013-03-04 11:13:50