64****@qq.com 2015-11-05 16:30:34 | 遼寧省 安裝 | 3353查看 6回答
消防接線盒的問題
做過很多消防電,還是分不清楚那些需要接線盒哪些不需要?那些可要可不要?請問下圖中那些是必須的,那些是一定沒有的?那些可有可無?(遼寧)我知道感溫探測器感煙探測器,手動報警按鈕,聲光報警器,電話,報警揚聲器消火栓按鈕必須有,請說明理由 謝謝
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
樓主說的大致沒錯了,我就糾正一下樓上的那位,模塊不用接線盒,因為它進的是模塊箱,別的照樓主的理解就行了
2015-11-05 16:58:57
-
沒用的話如何接線,固定設備
2015-11-05 16:48:15
-
圖上顯示的設備全部需要接線盒 。
2015-11-05 18:57:00
-
凡是從天花板或墻面暗管留出線頭要接電器的包括你說的還有模塊等都要有接線盒,嚴格的說這些應套開關盒(燈頭盒)子目。線管中間的用來接續、分支或拐彎的是接線盒,按計算規則規定的條件幾乎沒有,除非在很空曠的大廳或廠房才會有,但為周全起見可按開關盒的10%以內計算。
2015-11-05 16:54:04
-
你好:消防接線箱、防火卷簾門控制箱、剩余電流互感器、排風(煙)風機這些不需要接線盒,另消火栓按鈕安裝在消火栓內的也不需要接線盒。
2015-11-06 10:20:44
-
其實需不需要預埋接線盒或者預埋箱你可以這樣理解,如果終端設備不是明配管或者橋架直接引入(如端子箱),那必然是需要接線盒的,這個和其他電氣設備道理是一樣的。因為暗配管沒有接線盒/箱,無法將線纜引出墻體或板頂,且不好固定。
其他消防設備如你說的:感溫探測器感煙探測器(探測器類都一樣包括氣體探測器,紅外對射感煙探測器、感溫感煙探測器),手動報警按鈕,聲光報警器,消防電話(電話準確的說應該留得弱電上的電話接口),報警揚聲器,消火栓按鈕都是需要的。
2015-11-07 10:43:21