kiss87581013 2013-02-26 20:08:23 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1399查看 2回答
關于次梁加筋不能設置問題!困惑中,求解!
如圖1,圖紙上1-kl4與1-kl10,1-l5與1-l4,1-5與1-l3相交處,都是在四面設置了次梁加筋。但是如圖2,我畫圖畫上去后,自動生成吊筋與次梁加筋,自能在1-kl10和1-l5上生成次梁加筋。在自動生成吊筋設置中,如圖3。請問大家下這是什么原因。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這種有電子版的圖紙,最好不要使用自動生成的方法自動生成吊筋與次梁加筋,當各種梁的箍筋筋及縱向鋼筋識別完成后,點識別識別吊筋,按軟件提示進行操作即可。
2013-02-27 06:32:45
-
軟件會自動識別主次梁,只在主梁上布置次梁加筋,次梁上的加筋可以自己原位標注中輸入。
2013-02-26 20:46:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看