-
魚魚 2011-12-20 11:16:53 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 487查看 9回答
關于次梁加筋的問題
當我在軟件里工程設置的計算設置里面已經設置了次梁加筋的根數,但是實質上平法標注梁的時候,次梁加筋里面根數顯示為0!?為什么呢!
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個功能設置是有用的,前提是你要繪制好了次梁,軟件識別到了次梁就會計算次梁加筋。如果識別不到次梁,是無法判斷次梁加筋的。 還有一個“自動生成吊筋”功能,也可以快速的設置次梁加筋
2011-12-20 11:44:46
-
當我在軟件里工程設置的計算設置里面已經設置了次梁加筋的根數,這個設置是沒有用的,只有在梁原位標注里去按實際的輸入才可以了,
2011-12-20 11:18:23
-
你把軟件關了,重開一下,實在不行,重裝一下軟件,如果挨個輸會很麻煩的
2011-12-20 11:19:59
-
次梁加筋、吊筋最好自己在平法表格中輸入,不是整個工程都有的呀。
2011-12-20 11:18:29
-
這種情況只有當你輸入次梁的寬度才會生效。。。。建議用自動生成次梁加筋看一下,軟件默認設置次梁加筋的位置。。。有些地方生成的次梁加筋是人為判斷應該沒有的。。。在計算設置里邊設置的計算可能多也可能少。。。。當然加筋不多的話建議在原位標注的時候一塊輸入
2011-12-20 11:26:19
-
是不是沒識別出主次梁不行你自己原位標注時加上
2011-12-20 11:18:34
-
你應該在原位標注的時候在梁平法表格輸入呢,也可以自動布置呢。
2011-12-20 12:53:00
-
次梁加筋在原位標注下面編輯欄布置
2011-12-20 11:57:41
-
你可以用自動生成吊筋功能看看
2011-12-20 13:20:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看