70****@qq.com 2013-02-21 16:23:30 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 833查看 5回答
剪力墻的設置
剪力墻豎向鋼筋間隔布置且長短不一致
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一號筋在垂直筋中輸入,二號筋在其它鋼筋中輸入,所謂間隔布置,就是一長一短,這個不用管它,直接按設計標注的,200間距就對了
2013-02-21 16:39:33
-
你好,參照此案例進行配筋,http://www.kslywz88.com/question/gimq/detail/909723
2013-02-21 23:45:53
-
①號筋在垂直分布筋中輸入,②號筋在其他鋼筋中輸入。
2013-02-21 16:33:52
-
2號鋼筋是剪力墻的加強鋼筋,因它的長度不是層高,那么就要是屬性的其它鋼筋中編輯。
2013-02-21 16:28:13
-
請看示意圖片
2013-02-21 18:34:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看