76****@qq.com 2013-01-26 14:31:48 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1900查看 2回答
暗柱Lc區配筋
暗柱有Lc范圍,但沒有標注配筋,說明也沒有,1、請問配筋怎么設置配筋?、 2、請問Lc在畫圖時怎么布置?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:LC范圍暗柱外非陰影區域內的豎向筋一般同剪力墻里的豎筋,圖中應該有附加的箍筋或者拉筋,圖紙上應該有大樣圖。 定義時可以和暗柱合并一起定義,也可以把非陰影區域單獨用一種暗柱定義,箍筋和拉筋定義時要注意搞清楚。
2013-01-26 14:40:58
-
這種約束邊緣構件,還要箍住一個縱筋間距,建議用以下方法定義,那個 1 是定位陰影區用的
2013-01-26 16:31:43