浪花 2011-07-19 09:33:07 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2906查看 3回答
暗柱機械連接的情況,箍筋是否有加密區?
暗柱機械連接的情況,箍筋是否有加密區?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
按照圖紙設計要求是首選.一般暗柱不存在加密.但如采用縱筋搭接.則該位加密.
2011-07-19 09:57:48
-
鋼筋機械連接時,箍筋沒有加密區。
2011-07-19 09:35:31
-
你好:暗柱主筋用機械連接,暗柱主筋在搭接范圍內是不考慮加密了,如果圖紙中暗柱箍筋的間距要求是100/150時,還是有加密要求的。只是加密的長度范圍不同了。 加密范圍同框架柱子一樣。
2011-07-19 10:15:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看