janziv 2013-01-18 23:22:34 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 415查看 2回答
關于柱子鋼筋搭接
為什么我的設置了搭接。卻沒有搭接呢? 還有那個本層露出長度是指什么? 請教各位大神
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你看下你鋼筋的直徑是多少 前面搭接設置 是按鋼筋直接分為綁扎 焊接 和套筒的 本層露出長度是 這一層的鋼筋會露出一部分到上一層 跟上一層的鋼筋進行搭接
2013-01-19 09:40:47
-
柱子鋼筋搭接 檢查一下 是否設置的 壓力焊 接頭; 本冊露出長度 是施工需要 施工下次鋼筋的時候 預留出來的長度;
2013-01-19 08:52:27
-
基礎層里上來一條柱子,和地下室下來一條柱子,請問他們在連接的時候那個搭接鋼筋里是不是自動計算的,還是自己計算!就是說在交接處。
-
柱子的計算公式:層高-本層的露出長度+上層露出長度+與上層鋼筋的搭接。 其中與上層鋼筋的搭接在哪設置啊?如果我想把與上層鋼筋的搭接長度改為40*d 怎么設置謝謝
-
在鋼筋算量軟件中的工程設置→樓層設置→ 鋼筋搭接設置里面,搭接系數用“/”分開,請問“/”前后分別代表什么情況下的系數。 我有個理解是當截面搭接在25%內的用前面那個系數,在50%內的用后面那個系數。
-
請教各位一個問題,如果合同要求非設計搭接的長度不計,計算設置中的搭接需要如何設置,如果全部設置為直螺紋連接[如下圖],接頭不另計,會對哪些規范要求的搭接算少了,誠心求教
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看