ge****@163.com 2013-01-18 15:21:21 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2603查看 3回答
筏板基礎鋼筋算出來量多出很多原因是什么
我是初學者,算了一個基礎和地下室,和別人對了一下,結果鋼筋量比她多出很多,尤其是筏板基礎 ,人家是70多,我是200多,但是我也沒有查找到錯誤到底出在哪里? 1.請大家幫我分析一下,筏板基礎鋼筋多出這么多可能出現的原因? 2.總的90多噸的工程,我比她多出3噸多,屬于正常范圍嗎? 謝謝了
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、基礎部分出入較大時,需要進行分類檢查,筏板、墻、柱、基礎梁等 2、檢查各構件的屬性值是否正確, 3、檢查筏板構件的馬鐙信息 4、檢查剪力墻的拉筋設置 5、檢查混凝土標號級保護層 6、檢查接頭設置
2013-01-18 15:33:51
-
你先要看看她的是不是錯了,要差這么多肯定是有一方出了很大的錯誤,很好找的,正常的都沒錯的話會基本上是一樣的
2013-01-18 15:24:39
-
檢查一下鋼筋的搭接設置,是不是你設置的是綁扎搭接,別人設置的是機械連接;還有檢查一下是不是笩板鋼筋重復布置了,另外再檢查一下層高設置是否正確。
2013-01-18 15:30:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看