liang 2013-01-11 12:10:14 | 四川省 其他專業 | 5065查看 4回答
雙柱獨立基礎大于2500時,頂部鋼筋長度為長度*0.9,但是外圍四根鋼筋是乘0.9還是扣減保護層?
雙柱獨立基礎大于2500時,底部鋼筋長度為長度*0.9,但是外圍四根鋼筋是扣減保護層,那么頂部鋼筋是怎么設置的呢?廣聯達上面是統一乘以0.9,這樣對不對呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好,如果計算說明要求:底部配筋為外圍四根鋼筋扣減保護層,中間為0.9*邊長,布頂部配筋沒有特別說明,建議頂部鋼筋參照底部鋼筋計算
2013-01-11 16:57:42
-
底部鋼筋長度為長度*0.9,但是外圍四根鋼筋是扣減保護層,在計算設置里設置一下啊。
2013-01-11 12:22:30
-
獨立基礎有上下層鋼筋時,上部鋼筋的計算規則和下部鋼筋是一樣的,外圍鋼筋和非外圍鋼筋的長度不一樣。 下圖是計算結果,可以對比一下。
2013-01-11 16:58:49
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看