-
yky1 2010-01-22 16:51:16 | 四川省 其他專業 | 593查看 1回答
柱筋與地梁鋼筋問題
獨立基礎底標高-0.9,高0.4 地梁面標高-0.05,高0.5 匯總計算之后,柱的直筋長度小于0,請問這是正常的嗎?還是布置錯了? 在沒有布置地梁時,柱筋伸入獨立基礎的部分怎么看不到?計算結果是500-500/3-保護層厚度,這是正確的嗎?請高人指點!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納出現你這樣的結果應該是因為你還沒畫首層就單獨匯總計算,繪制沒問題,是這樣的,建議你繪制了首層后計算,柱插筋為,基礎頂面到首層柱凈高(到首層柱有梁位置)/3+基礎厚度減保護層+基礎中的彎折,實際上現在匯總計算也沒多大意義,軟件默認你的柱頂到了基礎頂面,然后出現,500/3就是從基礎到基礎層頂面。不過你繪制沒問題,也不需要設置,
2010-01-22 16:57:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看