剩閑者 2013-01-07 21:34:32 | 四川省 其他專業 | 6170查看 4回答
抗水板鋼筋搭接是否按抗震計算
主樓為筏板基礎,中庭為獨立柱基+抗水板,抗震等級三級,砼C30,抗水板鋼筋(2級鋼直徑18)搭接長度怎么計算?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:請注意一下基礎里的構件當圖紙沒有要求按抗震的錨固和搭接要求計算做時,還有除有人防要求的板外,其他的板都按非抗震的要求來做,防水板屬于構造板更不要用抗震要求來計算了。
2013-01-08 09:53:43
-
抗水板鋼筋搭接不需要按抗震搭接長度計算,基礎構件按非抗震考慮。
2013-01-08 08:48:35
-
如果設計圖紙沒有特別說明就也按基礎的抗震等級設置。
2013-01-08 08:33:16
-
設計說明做,,,,
2013-01-08 09:05:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看