linyijun1982 2013-01-07 11:51:05 | 廣東省 其他專業 | 16164查看 3回答
架立筋搭接長度問題
各位老師好,我遇到了這么一個問題:KL里面的架立筋,搭接長度仍然按受力縱筋的搭接長度去考慮,顯然搭接長度是算多了,如果我只要15*d的搭接,是否可以設置呢? 請留意,我說的是框架梁里面的架立筋而不是非框架梁的架立筋。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
11G101-1 圖集規定架立筋的搭接長度為:150mm
2013-01-07 13:04:12
-
你在工程設置的計算設置中點框架梁,將軟件默認的上部非通長筋與架立鋼筋的搭接長度150改為15D后點保存,點匯總計算即可
2013-01-07 13:44:46
-
只要是架立筋,搭接長度都是150,這是規范。 架立筋在輸入的時候一定要加上(),這樣軟件會自動按150的搭接長度計算的。
2013-01-07 15:45:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看