-
ywd2222 2008-11-05 22:05:15 | 廣東省 其他專業 | 2079查看 12回答
請教架立筋長度計算問題c
設計沒有標左支座鋼筋(即架立筋伸至左支座),架立筋長度計算會不準,如何處理?公式可否統一修改?多謝指教
全部回答
(12)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個問題應該是設計的疏漏錯誤,一般不會出現這種情況,但要讓架立筋計算至支座中才正確是吧,那就把架立筋看成是上部通長筋設置計算就正確了,如下圖所示.不用去修改公式,公式也不能修改的,只能計算后在計算式中去修改,然后鎖定構件.
2008-11-05 22:24:06
-
不應該是這樣的,跟廣聯達客服聯系一下。
2008-11-06 12:53:31
-
建議你先定義架力筋,然后繪制,匯總計算后保存,再選中該梁選原位標注,看看其長度及計算公式就知道了
2008-11-05 22:12:31
-
你輸入的形式是否為集中標注上部鋼筋+ (架立筋). 我覺得還是問下設計去。 如果沒左制作鋼筋。 就不會有這個架立筋。 你說的是不是跨中鋼筋啊。 那樣你直接輸入就可以了吧
2008-11-05 22:20:37
-
這種“設計意圖”看不清的圖紙問題最好是請教設計院的設計人員,教他們先把圖紙問題解決后,就知到用軟件如何處理了。
2008-11-05 23:09:06
-
設計圖紙上有架立鋼筋.那就說明左右支座都應該標有支座鋼筋才對,沒有標左支座鋼筋,這是漏標,你最好問一下設計室,那樣更準確些.
2008-11-06 01:48:13
-
你說得這種情況肯定是設計漏標了,問設計就知道
2008-11-06 06:55:22
-
有貫通筋中間有架立筋,不過兩頭沒有負筋,我就在兩端的支座標注上也加上架立筋,這樣中間的架立筋就通長了。
2008-11-06 07:24:25
-
應該按設計要求,軟件是自動的,根據要求設置架立筋或通長筋再畫上保存、計算就行了。
2008-11-06 08:03:16
-
設計沒有標左支座鋼筋(即架立筋伸至左支座),架立筋長度計算會不準,如何處理?公式可否統一修改 用本梁的最后一跨的右支座鋼筋來做左支座鋼筋,
2008-11-06 08:08:59
-
跟廣聯達客服聯系一下
2008-11-06 08:09:45
-
目前軟件沒辦法解決。本人目前這樣使用,在左支座輸入與架力筋相同鋼筋,修改架力筋接駁150參數,鎖定
2008-11-06 09:35:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看