  • 梁筋搭接長度

    砼C40/三級抗震。圖中的這個是否要搭接的,搭接的話是否合理

    砼

    原位標注

    問題補充:這種原位標注是不是不用這樣搭接也可的呢?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    這個應該不是搭接(搭接長度沒這么短,也不能在同一截面搭接)。以我理解應該是兩端支座負筋分別向跨中延伸產生的交叉(兩邊相鄰跨較大)。

    該梁該跨鋼筋可通長設置(長度不夠套筒連接,接頭錯開大于35D)。

    2015-04-04 11:53:33 

  • 你自己根據表格算下錨固長度有多少

    然后搭接長度根據搭接錯開率   分別是  1.2lae   25%    1.4lae   50%    1.6lae   100%

    算下是否合理

    要考慮抗震等級  混凝土強度  和鋼筋等級

    答疑解惑

     

    2015-04-03 10:51:50 

  • 這是架立筋單接,單接長度為15d!

    2015-04-03 11:16:00 

  • 你好:搭接是可以的,滿足設計或規范錨固要求即可

    2015-04-03 10:54:29 