魚魚海lv 2013-01-04 09:26:15 | 云南省 其他專業 | 2021查看 2回答
在鋼筋算量中如何畫剪力墻
在鋼筋算量中如何畫剪力墻,是從約束邊緣端柱的中心畫到約束邊緣暗柱嗎?墻要把端柱和暗柱都覆蓋了嗎?這對板負筋的計算有影響嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納墻圖元最好是覆蓋整個暗柱,端柱比墻寬的范圍內可以不布置。 軟件默認的板筋是以墻或梁為支座,如果墻或梁沒有相交(即暗柱內既沒有墻也沒有梁),那板筋的計算結果就不正確了。
2013-01-04 09:37:16
-
在鋼筋算量中畫剪力墻,是從約束邊緣端柱的中心畫到約束邊緣暗柱的中心,墻要把端柱和暗柱都覆蓋了,這對板負筋的計算沒有影響。
2013-01-04 09:44:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看