hongen1989@qq.co 2013-01-01 22:20:11 | 湖北省 其他專業 | 3059查看 3回答
后澆帶周圍有變形縫,是不是可以只在基礎設置后澆帶就行了?
后澆帶周圍有變形縫,是不是可以只在基礎設置后澆帶就行了?此工程有兩個變形縫,兩個后澆帶,且后澆帶和變形縫距離一個一米多里一個距離為五米多,在施工的時候只在地下室預留后澆帶,地下室頂板(一層板)未留置,以上樓層還不知道,這是否合理? 根據(沉降)后澆帶的作用,既然是后澆帶,從基礎到樓層頂部都必須斷開,但是圖紙上只在地下室底板有標注,這是設計對后澆帶的誤解,還是我們施工的理解問題?或者是繪圖人員的疏忽?或者根本就沒有錯?就是這樣設計的 實習生求專業人士解答,萬分感謝問題補充:本來想上傳張圖片的,結果不行。且把不怎么重要的圖片上傳了,嗚嗚。當時是多選的,沒辦法,嗚嗚,結構總說明中有說明:后澆帶的寬度和設置位置見各層結構平面。只在地下室標示。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納后澆帶一定要照圖紙的標注設置,除基礎以外沒有標注,就必須與設計人溝通處理。
2013-01-02 07:23:33
-
后澆帶在每一層都要標注的,除非圖紙另有說明,一般正負零以上就不需要留后澆帶了,因此沒有標注的樓層就不需要設置后澆帶了。
2013-01-01 22:28:52
-
支持樓上
2013-01-02 10:00:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看