PaSS 2012-12-31 00:00:35 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2855查看 4回答
關于鋼筋定尺問題!!!!!!!
國家規范或者山東省規范鋼筋的定尺是幾米??在哪本規范里有說明。我想找依據看
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
關于鋼筋定尺問題國家規范沒有規定,定額規定了計算鋼筋用量的一個定尺。 一般都是9m 。具體看當地的定額。 《鋼筋混凝土用鋼-第2部分:熱軋帶肋鋼筋》(GB1499.2-2007)6.4.1.1:“鋼筋通常按定尺長度交貨,具體交貨長度應在合同中注明”。 在實際使用過程中,以12M、9M和6M居多,長度確定的依據主要是出于運輸的考慮。
2012-12-31 06:49:06
-
據我所知“鋼筋的定尺是幾米”國家規范或者各省規范還沒有明文規定,鋼筋軟件中的定尺長度是指你所購買鋼筋時末加工過的原鋼筋的長度。所以“鋼筋的定尺是幾米”就應該根據施工組織設計或現場所進鋼筋規格來確定。
2012-12-31 08:19:19
-
對其定尺長度規范是沒有要求的。參見《鋼筋混凝土用鋼-第2部分:熱軋帶肋鋼筋》(GB1944.2-2007)6.4.1.1:“鋼筋通常按定尺長度交貨,具體交貨長度應在合同中注明”。在實際使用過程中,以12M、9M和6M居多,長度確定的依據主要是出于運輸的考慮。
2012-12-31 09:34:47
-
定尺長度一般9米
2012-12-31 14:30:23
-
合同有一句話:鋼筋定尺長度的搭接不單獨計算費用;這句話是不是意味著只計算墻柱豎向的搭接,水平方向的綁扎搭接不再計算(除焊接外)
-
軟件默認定尺長度是8米和10米。現在市場上有的定尺長度是9米和12米。作為甲方而言,我該如何設置將成本降到最低。對鋼筋工程量和機械連接套筒各有怎樣的影響
-
柱電渣壓力焊接頭個數計算問題:是不是只要層高不大于樓層設置中定尺長度軟件就會按層高計算接頭個數,按一層一個計算接頭個數。當層高大于那個設置的定尺長度時才會按那個定尺長度計算個數?
-
你剛才回答的我的問題我想繼續補充問一下,請你關注我的那個問題:你說一般都是按層高設置定尺長度可我的每一層高度都不一樣怎么樣設置定尺長度呢?謝謝
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看