22****@qq.com 2012-12-11 10:12:02 | 遼寧省 安裝 | 3805查看 3回答
安裝軟件中散熱器供回水管高度
設計說明中只說了散熱器距地100mm,中心距為600mm 那么回水管和供水管的標高怎么定?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納回水管的標高,按0.15m,即:距地0.1+暖氣片厚度0.05; 供水管的標高,按0.75m,即:管口間距0.6+回水管標高0.15 。
2012-12-12 07:43:42
-
看看系統圖就知道了噻
2012-12-12 00:10:19
-
你說的應該類似600的暖氣片,管口距地按0.15(距地0.1+暖氣片厚度0.05),上口標高0.6+0.15
2012-12-11 10:29:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看