軒轅寶寶 2015-09-17 15:52:11 | 遼寧省 安裝 | 2343查看 3回答
散熱器進、回水管道長度扣減計算?
工程量算量的時候 采暖供水及回水的管道長度扣不扣散熱器的長度? 工程量計算規則只說了: 各種管道均以施工圖所示中心長度,以“10m”為計量單位,不扣除閥門、管件(包括減壓器、疏水器、水表、伸縮器等組成安裝)及各種井類所占的長度。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
工程量計算規則只說了:各種管道均以施工圖所示中心長度,以“10m”為計量單位,不扣除閥門、管件(包括減壓器、疏水器、水表、伸縮器等組成安裝)及各種井類所占的長度。
計算規則說的已經很明確了。散熱器的長度肯定是要扣除的。
如果是從散熱器底下跑管的話,是不用扣除的。
比如
2015-09-17 16:49:56
-
工程量算量的時候 采暖供水及回水的管道長度是要扣散熱器的長度的,工程量計算規則只說了:各種管道均以施工圖所示中心長度,以“10m”為計量單位,不扣除閥門、管件(包括減壓器、疏水器、水表、伸縮器等組成安裝)及各種井類所占的長度,但散熱器的長度是要扣除的。
2015-09-17 16:06:16
-
工程量算量的時候 采暖供水及回水的管道長度要扣散熱器的長度。
工程量計算規則只說了:各種管道均以施工圖所示中心長度,以“10m”為計量單位,不扣除閥門、管件(包括減壓器、疏水器、水表、伸縮器等組成安裝)及各種井類所占的長度。
2015-09-17 16:02:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看