51****@qq.com 2012-12-03 10:34:44 | 廣東省 其他專業 | 1061查看 2回答
配電箱的起動方式怎么確定
配電箱的起動方式怎么確定的?有些回路的起動方式是DPN-10/1P,有些是DPN-16/1P,配電箱現在多了兩個備的回路,那這兩個新增的備用回路的起動方式如何確定?怎么寫
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、配電箱的起動方式怎么確定的? 啟動方式與造價無關,只是根據型號套用定額子目及主材費。 2、有些回路的起動方式是DPN-10/1P,有些是DPN-16/1P 這不是啟動方式,DPN是配電箱里主電源進箱線路編號;10/1P開關的型號,表示10A單控斷路器。 3、配電箱現在多了兩個備的回路,那這兩個新增的備用回路的起動方式如何確定? 備用回路沒有啟動方式,只是兩個備用的開關,防止其他開關損壞時,可以接到這兩個備用回路的開關上。
2012-12-08 20:11:05
-
這需要設計確定,或者看建設單位的要求
2012-12-04 15:51:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看