孫杰 2011-11-24 23:28:46 | 廣東省 其他專業(yè) | 816查看 4回答
請問配電箱出線后的敷設方式?
請問配電箱出線后是先沿墻敷設,現(xiàn)沿線伸到頂板,還是伸到頂板后再沿線下引到各個用電器,兩者的管線相差挺大的?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納配電箱出線后一般燈具是先沿墻垂直敷設到頂板后,再沿頂板下引到燈具。插座是垂直向下再水平敷設到插座。
2011-11-25 05:14:26
-
配管配線 按照圖紙示意 遵循合理就近的原則 天棚的燈具等高位用電器 電箱出線沿墻至頂板敷設 插座的電箱出線 沿墻至地面(或下部樓面)敷設
2011-11-25 08:03:34
-
請問配電箱出線后是先沿墻敷設,現(xiàn)沿線伸到頂板,還是伸到頂板后再沿線下引到各個用電器,兩者的管線相差挺大的? 配電箱出線后應該垂直敷設,到地面或天花后引向其他電器。
2011-11-25 07:59:16
-
配電箱出線的管線敷設應該根據設計平面圖紙的示意并結合相關用電電器的安裝位置高度進行具體路徑的選擇,無論是動力線路還是照明線路的燈具或者插座都是如此。 例:樓板頂部天蓬燈具以及1.8~2.0m以上的其他燈具或者空調、熱水器插座等都應該從配電箱上返出線; 地面地燈、插座和墻面插座一般都應該出配電箱下方出線。 總的就是管線路徑就近合理及盡量轉彎少的原則。
2011-11-25 09:24:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看