^_蒾の鋩︶ 2011-08-01 17:37:38 | 廣東省 其他專業 | 1137查看 3回答
配電箱到配電箱的電線長度
一個配電箱的規格是1800×800×700mm到另一個配電箱的規格是900×700×500mm,供電干線(3×35),管長6.5m,總長要多長
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
還要看配電箱離地多少了吧 一般電纜是埋地的 配電箱離地1.5米
2011-08-02 09:08:48
-
每根長度=6.5+1.8+0.8+0.9+0.7
2011-08-01 17:42:57
-
你的數據能算出:電線:管長6.5m+兩個配電箱的預留線(取半周長)(1.8+0.8)+(0.9+0.7)=10.5m;電纜:管長6.5m+配電箱預留線2.0m+2.0m=10.5m。
2011-08-01 18:10:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看