yclwxt 2012-11-30 09:41:23 | 河北省 安裝 | 3305查看 4回答
消防噴淋和自動報警系統調試時
多少點數的多少個系統分別按什么計算? 另外這兩系統的調試都需要計價嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納自動報警系統調試按照點位計算分128點、256點、500點、1000點不等,點位包括(煙感、溫感、報警按鈕、報警控制器),消防噴淋系統調試分濕式和預作用式,也是按照點位計算的,一個噴頭就是一個點位,一個防火分區就是一個系統。
2012-11-30 09:51:47
-
1、消防調試的系統計算分別分類以及點數的計算,在‘消防系統調試’章節的‘工程量計算規則’已經清晰明了請查閱。 2、消防噴淋及水滅火系統與自動報警系統是兩個不同的系統內容,是需要各自分別計算的。請查看該章節內工程量計算規則中的分別說明。
2012-11-30 10:12:22
-
調試當然要算的,不過根據情況要乘系數的哦!
2012-12-01 08:05:45
-
消防噴淋不需要單獨調試包含在定額中, 自動報警系統調試時按點數單獨計價
2012-11-30 14:41:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看