葉風 2020-08-04 07:58:12 | 河北省 安裝 | 907查看 4回答
消防報警系統,和噴淋水系統
甲方要求把噴淋水系統去掉,是不是還要去掉消防報警電呢,即上圖?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
不是啊,噴淋系統是管道專業,報警屬于消防電系統,不能取消的。
2020-08-04 08:02:42
-
取消噴淋系統,不需要取消消防電。如果取消消火栓系統,則需要取消自動報警中消火栓按鈕系統的電。望采納
2020-08-04 08:08:13
-
電氣圖紙沒有噴淋水管道。
2020-08-04 08:15:00
-
甲方要求把噴淋水系統去掉,是不是還要去掉消防報警電呢,即上圖?
答:1、消防水系統包含消火栓系統和自動噴水滅火系統
2、要求去什么就去什么,消防電屬于自動報警系統,沒有要求不能取消
3、這個根據設計規范是不允許取消的,建議有取消的書面的內容
2020-08-04 08:26:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看