  • 在消防系統中,水的調試在噴淋系統中已經套定額,在自動報警系統中還用套水調試定額嗎?

    在消防系統中,水的調試在噴淋系統中已經套定額,在自動報警系統中還用套水調試定額嗎?風機、防火閥的調試也套到自動報警系統里嗎?那消防通風里還套風機、防火閥的調試嗎?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    在消防系統中,水的調試在噴淋系統中已經套定額,在自動報警系統中還要套水調試定額,系統調試中:“自動報警系統裝置調試”與“水滅火系統控制裝置調試”定額設置最小點分別為“128點”、“200點”,如實際調試點數不足定額最少點數的1/2時,可按下列方法計算:最少點數定額子目的消耗量/最少點數(128或200)×實際調試點數。 風機、防火閥的調試也套到自動報警系統里,消防通風里風機、防火閥的調試另外套。 工程量計算規則 一、水滅火系統控制裝置按照不同點數以“系統”為計量單位。其點數按多線制與總線制聯動控制器的點數計算。 二、火災事故廣播、消防通訊系統、消防電梯系統裝置 1.廣播、通訊子目系指消防廣播喇叭、音箱和消防通訊的電話分機、電話插孔,可按其數量以“個”為計量單位。 2.電梯為消防用電梯與控制中心間的控制調試,電梯以“部”為計量單位。 三、電動防火門、防火卷簾門、正壓送風閥、排煙閥、防火閥控制裝置 1.電動防火門、防火卷簾門是指可由消防控制中心顯示與控制的電動防火門、防火卷簾門,以“處”為計量單位。每樘 為一處。 2.正壓送風閥、排煙閥、防火閥以“處”為計量單位。一個閥為一處。 四、氣體滅火系統裝置調試包括模擬噴氣試驗、備用滅火器貯存容器切換操作試驗。按試驗容器的規格(升),分別以“ 個”為計量單位。試驗容器的數量包括系統調試、檢測和驗收所消耗的試驗容器的總數。試驗介質不同時可以換算。

    2012-04-17 14:37:59 

  • 按各自的相應定額子目套用即可,不能重復計算

    2012-04-17 14:22:02 

  • 消防系統應該只套消防系統調試就可以了

    2012-04-17 14:29:49 

  • 就套一個噴淋系統調試和一個自動報警系統調試,二者不沖突。

    2012-04-17 15:32:12 