zhangjing007007 2012-11-29 15:31:28 | 北京市 其他專業 | 3889查看 2回答
電纜截面面積計算及穿管選擇
電纜的截面面積該如何計算?比如YJV-5*10的電纜截面肯定比5*10mm2=50mm2大,包括外在絕緣材料,電纜的截面為多大?根據電纜截面面積該如何選擇穿管的管徑大???比如YJV-5*10穿SC50的管,是否可兩根電纜穿一根SC50的?請幫忙解答,謝謝!問題補充:根據04DX101-1常規數據可選擇電纜配管,在6-29頁注:“長度在30m及以下,直線段管內徑不小于電纜外徑的1.5倍;一個彎曲時管內徑不小于電纜外徑的2倍;二個彎曲時管內徑不小于電纜外徑的2.5倍”然后根據6-32頁查電纜外徑可判斷
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納電纜的截面面積該如何計算?比如YJV-5*10的電纜截面肯定比5*10mm2=50mm2大,包括外在絕緣材料,電纜的截面為多大?根據單根10mm截面選取定額,這兒是指實際單芯實際銅芯截面 根據電纜截面面積該如何選擇穿管的管徑大???比如YJV-5*10穿SC50的管,是否可兩根電纜穿一根SC50的?這要是符合規范,再說2根YJV-5*10也不可能穿在1根管內
2012-11-29 15:43:30
-
已采納線徑的截面積是根據電流和使用環境,查表所得.電纜的截面積也是通過查表所得.所穿管徑也是查表所得.表在電工手冊或設計手冊,管內一般只能穿一根線纜.有時根據實際情況決定.
2012-12-02 17:34:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看