hfc963311 2012-11-23 17:36:09 | 山西省 土建 | 1159查看 2回答
問怎樣算水泵加壓臺班超高費?
朋友你好! 我的樓房最上一層左側兩跨屋面標高為20米,右側一跨屋面標高為21米,請問怎樣算水泵加壓臺班超高費?是算全部面積?還是算右邊一跨最上一層面積? 審計只給最上層右邊面積的超高費,請教你一下!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納朋友你好! 我的樓房最上一層左側兩跨屋面標高為20米,右側一跨屋面標高為21米,請問怎樣算水泵加壓臺班超高費?是算全部面積?還是算右邊一跨最上一層面積? 審計只給最上層右邊面積的超高費,請教你一下! 答:因為只有超過20米的建筑面積才能計取超高費,因為你的這個樓房只有右面的那部分面積超過20米,所以審計只給右邊面積的超高費是正確的。
2012-11-23 18:39:57
-
2005定額規定建筑物超高加壓水泵臺班費是在檐高超過30m、建筑物層數超過6層按建筑面積計算費用。你的建筑物檐高沒有超過30m、樓層數沒有超過6層;所以不能計算建筑物超高加壓水泵臺班費。
2012-11-23 20:50:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看